      电磁屏蔽室阻断室内电磁辐射向外界扩散,可以防止室内重要信息泄漏或抑制无线设备或者射频设备对外界的干扰。也许大家对于电磁屏蔽室并不了解,那么电磁屏蔽室的建设工序是怎样的呢?下面由东莞众威屏蔽房厂家的小编为大家介绍:

      ()电磁屏蔽室工程包括现场测量、技术设计、生产安装图纸、车间生产、现场安装、自检、验收等程序。

      1、屏蔽室安装现场准备:安装现场要求一干(环境干燥)、二净(室内、室外清洁无杂物)、三平(顶、墙、地平)、四到位(风气水管、强弱电、接地线到位)

      2、车间生产:包括壳体钢板模块制作、龙骨框架材料准备、电磁脉冲防护门制作、波导窗制作;滤波器、波导管、室内电气、内装材料配置等。

      3、包装、运输、搬运:地下工程多偏僻,道路差,特别是材料搬运困难,应进行良好组织。

      4、现场安装:包括搭建龙骨框架,钢板模块焊接,防护门、滤波器、波导窗、转接板等安装,波导窗与空调风口衔接,防护效能自检,室内电气铺设,内装修等环节。如有一级防震则涉及交叉作业,需做好协调工作。

      5、产品自检:为保证屏蔽室建设工程质量,确保验收顺利,承建单位应具备质量自检能力,能否主动把握产品质量,是衡量其综合实力的重要因素。屏蔽室自检包括壳体自检,即在屏蔽壳体完成时进行初检,主要目的是查漏、补漏。

      6、组织验收:由建设单位邀请权威机构按照国家或军队标准,对屏蔽室进行检验测试,出据测试报告,是屏蔽室建设的最终环节。因我司的自检标准一般高于验收标准,故一次验收合格率应在98%以上。

      ()工程周期

      工程周期(2030㎡屏蔽室为例):现场勘测5天,设计图纸3天,车间生产7天,现场安装15天,一般在30天左右。