管道工程安装施工程序及技术要点 管道工程安装需要注意一些什么程序和技术要点呢?下面由深圳沃飞科技有限公司来给大家详细讲解一下管道工程安装施工程序和技术要点。 (一)建筑管道施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收。 (二)建筑管道施工技术要点 1.配合土建工程预留、预埋。应在开展预留预埋工作之前认真熟悉图纸及规范要求,校核土建图纸与安装图纸的一致性,现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸,配合土建施工及时做好各种孔洞的预留及预埋管、预埋件的埋设,确保埋设正确无遗漏。 2.管道测绘放线。测量前应与建设单位(或监理单位)进行测量基准的交接,使用的测量仪器应经检定合格且在有效期内,且符合测量精度要求。应根据施工图纸进行现场实地测量放线,以确定管道及其支吊架的标高和位置,也可利用计算机CAD软件绘制三维立体图进行空间模拟,提前发现问题,避免管道之间出现打架现象。 3.管道元件的检验。管道元件包括管道组成件和管道支撑件,安装前应认真核对元件的规格型号、材质、外观质量和质量证明文件等,对于有复验要求的元件还应该进行复验,如:合金钢管道及元件应进行光谱检测等。管道所用流量计及压力表应进行校验检定。设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。 4.管道支架制作安装。管道支架、支座、吊架的制作安装,应严格控制焊接质量及支吊架的结构形式,如:滚动支架、滑动支架、固定支架、弹簧吊架等。支架安装时应按照测绘放线的位置来进行,安装位置应准确、间距合理,支架应固定牢固、滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求。 5.管道加工预制及安装。管道预制应根据测绘放线的实际尺寸,本着先预制先安装的原则来进行,预制加工的管段应进行分组编号,非安装现场预制的管道应考虑运输的方便。预制阶段应同时进行管道的检验和底漆的涂刷工作。管道安装一般应本着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。排水管道应严格控制坡度和坡向,当设计未注明安装坡度时,应按相应施工规范执行。室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。室外排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。埋地管道、吊顶内的管道等在安装结束,隐蔽之前应进行隐蔽工程的验收,并作好记录。 6.系统试验。建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。 7.系统清洗及试运行。生活给水管道在交付前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006方可使用。采暖管道冲洗完毕后应通水、加热,进行试运行和调试。 8.竣工验收。世纪星介绍单位工程施工全部完成以后,各施工责任方内部应进行安装工程的预验收,提交工程验收报告,总承包方经检查确认后,向建设单位提交工程验收报告。建设单位组织有关的施工方、设计方、监理方进行单位工程验收,经检查合格后,办理交竣工验收手续及有关事宜。 以上就是沃飞科技管道工程安装公司为大家介绍的有关管道工程安装施工程序及技术要点,希望可以给大家提供参考。 深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜调压阀、隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】
|