减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门,减压阀在气体管道工程中被广泛的使用,在使用的过程中常出现的故障就是阀门漏泄,那么是什么原因导致的呢?下面就来为大家进行分析。
1、脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住,造成阀芯与阀座间有间隙,从而阀门渗漏。
消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面上的脏物及杂质,一般在锅炉准备停炉大小修时,首先做安全门跑砣试验,如果发现漏泄停炉后都进行解体检修.
如果是点炉后进行跑砣试验时发现安全门漏泄,估计是这种情况造成的,可在跑砣后冷却20分钟后再跑舵一次,对密封面进行冲刷。
2、由于装配不当或有关零件尺寸不合适。在装配过程中阀芯阀座未完全对正或结合面有透光现象,或者是阀芯阀座密封面过宽不利于密封。
消除方法是检查阀芯周围配合间隙的大小及均匀性,保证阀芯顶尖孔与密封面同正度,检查各部间隙不允许抬起阀芯;根据图纸要求适当减小密封面的宽度实现有效密封。
3、密封面损伤。造成密封面损伤的主要原因有以下几点:
(1)是密封面材质不良。目前使用YST103通用钢焊条堆焊加工的阀芯密封面效果就比较好。
(2)是检修质量差,阀芯阀座研磨的达不到质量标准要求,消除这种故障的方法是根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法修复密封面。
以上就是沃飞集中供气系统​厂家为大家介绍的有关减压阀出现阀门漏泄现场的原因与解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/