在对屏蔽房进行施工时有些特殊部位是需要进行特殊处理的,在此简单列举出来,希望对大家有所帮助。
屏蔽房的施工要点:
1. 在底板和机壳的每一条缝和不连续处要尽可能好的搭接。搭接的程度对壳体的屏蔽效能起决定性作用;在屏蔽、通风和强度要求高而质量不苛刻时,用蜂窝板屏蔽通风口,最好用焊接方式保持线连接,防止泄漏。
2. 在可能的情况下,接缝应焊接。在条件受限制的情况下,可用点焊、晓间距的铆接和用螺钉来固定。用螺钉或铆接进行搭接时,应首先在缝的中部搭接好,然后逐渐向两端延伸,以防金属表面的弯曲,在不加导电衬垫时,螺钉间距一般应小于最高工作频率的1%,至少不大于1/20波长;
3. 要注意由于电缆穿过机壳使整体屏蔽效能降低的程度。典型的未滤波的导线穿过屏蔽体时,屏蔽效能降低30db以上;电源线进入机壳时,全部应通过滤波器盒。
4. 在接缝不平整的地方,或在可移动的面板等处,必须使用高导电率和弹性好的导电衬垫或指形弹簧材料;保证紧固方法有足够的压力,以便在有变形受力、冲击、震动时保持表面接触;
5. 屏蔽机房内一般考虑混合接地,一般把设备地线分成类:电源地和信号地。设备中各部分的电源地线都接到电源总线上,所有信号地都接到信号总线上。两根总线最后汇总到公共的参考地。
|