一、外观质量检测 外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡、划伤、裂痕、等损伤。 外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。 检测方法:目测
二、安装牢固程度检测 安装应牢固、不要有明显松动。 检测方法:手感
三、应急照明转换功能检测 正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态。 转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次。 检测方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。
四、应急工作时间及充、放点功能 应急工作时间应不小于30min。 灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、放电保护。 检测方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。
五、应急照明灯照度 应急疏散照明灯照度不应低于0.5lx。 检测方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min,用照度计在通道的中心线任一点测其照度,记录其最小值。
|