在无尘车间中,换气次数和洁净度都是其中的一个参数,其参数的好与坏,会在一定的程度上,影响到无尘车间的质量。那么无尘车间换气次数和洁净度有没有关系呢? 换气次数是通人室内的洁净空气量相当于房间体积的倍数,其单位是次/h。如果一小时内通人的空气量和房间体积一样,换气次数就是1次/h,以此类推,换气次数是乱流无尘车间决定洁净度水平的最主要参数。换气次数越大,洁净度级别越高。 在实用范围内,无尘车间洁净度随着换气次数的增加面提高。 无尘车间换气次数可以根据要求的空气洁净度级别、室内人数、房间面积、室内其他发尘量和新风比通过公式求出来,特别是动态条件下更需要针对具体条件进行计算。《无尘车间设计规范》和GMP(1992)曾经给出了动态下最低换气次数即l万级20次,10万级5次,由于验收时在静态下检测,所以洁净度达标一般是很容易实现的。 因此,无尘车间静态下达到各级的换气次数可以相差很多,绝对值可以很低。何况实际采用的换气次数往往比规范规定值又提高了许多。所以作为标准应对保证洁净度的最重要参数一一换气次数,给出一个合理的稍偏于安全的、照此去做基本都可以达到要求的数值。
|