    消火栓系统:  

    1、消防水池的浮球阀未安装。  

    2、消防水泵吸水管上的阀门选用蝶阀,吸水管的选用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。  

    3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器  

    4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,维修阀未处于常开状况。  

    5、管道的管径DN≤100选用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温办法,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲刷和严密性试验未严厉依照规范请求履行。

    自动喷水灭火系统:  

    1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀今后的管路上安装室内消火栓。  

    2、压力开关可*性差。  

    3、管道未设置伸缩器。  

    4、水力警铃未设在公共通道,有人室内或值勤室内。  

    5、管道的试压、冲刷和严密性试验未严厉依照规范请求履行。  

    6、结尾放水处未设维修口,将结尾试验安装等同于排水管,结尾试验安装管径小于25mm,未设置压力表等。  

    7、喷头与顶棚距离大于30cm,在高层地下室且直立安装的喷头上未设置集热罩。  泡沫灭火系统:  

    1、泡沫喷头的安置不合理,使设备的有些部位不能受泡沫喷头的维护。  

    2、立管与水平管道处未设金属软管。  

    3、管道涂色不正确,混合液管道应有赤色或赤色环状标记,给水泵和给水管道应涂绿色。 

    防排烟系统:  

    1、金属竖井与送风阀(排烟阀)衔接处不结实、不密封,构成较大的走漏。  

    2、砖砌的竖井有缝隙,且内外表未选用砂浆抹平。  

    3、正压送风竖井与排烟竖井之间,送风竖井与电梯井之间用砖墙分隔不密封。竖井底部未封。  

    4、在该用防火阀70℃的当地安装了280℃动作的排烟阀,在该用280℃动作的排烟防火阀安装了70℃动作的防火阀。  

    5、竖井内有杂物将竖井堵塞,使系统不能正常作业。  

    6、送风机与竖井联接处未装导流板。  

    7、排烟防火阀未设置在排烟风机吸入口处。  

    8、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架。  

    9、安装时在该设防烟风机的当地安装了排烟风机,该设排烟风机的当地安装了防烟风机。  

    10、地下室增设的隔墙破坏了原有的排烟系统的设置,并有部分排烟口被墙堵死或被关闭在房间。  

    火灾自动报警灭火系统:  

    1、系统布线不大合理,如线色不一致、上线不结实、校线无记载、端子排不规范、接线过错、荫蔽工程内穿管维护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。  

    2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,单个的仅0.5MΩ,这么就影响系统运转的可*性。作业接地与维护接地没有做好,且没有接地电阻查验记载。报警操控器的电源衔接为插头衔接。报警操控柜内导线未编号、未绑扎等。  

    3、火灾探测器安装不行结实,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范请求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高级。