绝缘检测仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用绝缘检测仪前,首先要做好以下各种准备工作: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查绝缘检测仪是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。绝缘检测仪在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。 (5)绝缘检测仪使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 (6)必须正确接线。绝缘检测仪上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。 (7)摇测时将绝缘检测仪置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。 (8)读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从绝缘检测仪上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘检测仪放电)。 深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,绝缘监测仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
|