搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

[我与机械] 白铁风管工程施工安装的要求条件

[复制链接]
查看: 205|回复: 0
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-16 14:10
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-6-27 15:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

    白铁排风管设备要求:
    1) 白铁排风管穿墙时使用不燃保温材料封堵如岩棉。
    2) 白铁排风管设备时其内应边设备边穿尼龙线,以便于紧密性检查时拖动行灯检查,紧密性检查前应准备150W安全行灯与最少50米电线。
    3) 编号时应注明体系称谓层别、序号、断面标准、每节长度等。
    4) 白铁排风管支吊架设备时胀大栓孔深度为胀大螺栓导管长度加1~1.5CM 。
    5) 白铁排风管支架及白铁排风管设备时应拉线设备,以便于设备终了调整直线度与平面度。白铁排风管吊杆应笔直,一致标准白铁排风管的吊杆应在一条长度倾向直线上。
    6) 白铁排风管设备调直后应就法兰联接部位从新用阻燃密封胶密封。
    7) 白铁排风管吊杆与托架联接时固定螺母托架上部一个、下部两个,并加防振橡胶垫厚10MM ,以防白铁排风管振动时螺母松动。
    8) 较长的管道有高差改变时,应在低处应根据客观实习情况设置接水盘,并有水封。(由技能担任人定)
    9) 直径或长边大于630MM的风阀处应单独设置支吊架,风阀倾向应精确,防火阀距墙不得大于200MM。
    10) 白铁排风管穿越防火卷帘及防火墙时应设置防护导管,导管厚度不得小于1.6MM,导管与白铁排风管间用不燃保温材料封堵(如岩棉)。
    11) 白铁排风管支吊架距离要求:
    12) 干管长度逾越20米时,必需设置防止摇摆的固定点,每个体系每层应不少于1个。此种支架应为抱箍吊架即用与托架相同的材料制成抱箍与白铁排风管相铆接,吊杆选用最少选用L50*5角钢。
    13) 白铁排风管支吊架距风阀、风口、检讨门最少应坚持200距离。
    14) 圆形白铁排风管应设抱箍固定在托架上,抱箍与白铁排风管接合部位应加防火软垫(如厚10MM的阻燃密封胶带)
    15) 午台上空白铁排风管程度设备时程度度倾向不得大于3/1000,笔直设备时笔直度倾向不得大于20MM,总倾向不得大于20MM。
    16) 法兰联接螺母应在一致侧。白铁排风管垫片不该伸入管口内。
    17) 与软接相接部位应配呼应一副法兰以便于设备用螺栓紧固软接并便于扯卸。
    18) 白铁排风管加工数目按一致楼层、体系10%份额检查,不得少于5件。
    19) 白铁排风管弯管应进行严峻检讨,检查份额分层分体系检查20%,不得少于2件。
               文章源自:江门白铁通风管道            www.jmhdzl.com

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

    本版积分规则

    Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
    闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
    快速回复 返回顶部 返回列表