  适用:




  自垂翻防火阀通常安装在通风、空调系统的管道中,也可安装在防火墙和地台内。平时常开,70℃阀门关闭。FHF-1和FHY-1按健标T356结构设计,并做了必要的改进。FHF-2多叶防火阀为改进设计,L尺寸可以大大减少,但无检查门,若需要可单独订货,管道检查门装在靠近防火阀的管道上。L=墙厚+100或者说L=B/n+50




  性能:




  (1)当风管气温超过70℃时,易熔片熔断,叶片在重力的作用下自动关闭。




  (2)根据用户要求,可安装电讯号与有关设备联锁。吸顶式防火阀FHX-FD




  适用:




  吸顶式防火阀主要用于卫生间通风管及其它吊顶的回风管道口,平时呈常开状态,可供通风排气,火灾发生时,当气温度至70℃,阀门的易熔环熔断,阀门关闭,切断火势沿管道蔓延的通路。




  性能:




  (1)阀门呈常开状态,可用于管道端部通风或吊顶管道通风。




  (2)气流温度达70℃时,阀门关闭。




  防火阀FFH-1(FD)FFH-6(FVD)




  适用:




  防火调通常安装在通风空调系统的风管上,平时常开,70℃时阀门关闭。




  性能:




  (1)温度达到70℃时熔断器动作阀门关闭。




  (2)手动开启,手动复位。




  (3)阀门关闭可发出一路讯号。




  防火调节阀FHT-2(FVD)FHT-7(FVD)




  适用:




  防火调节阀通常安装在空调系统的风管上,平时常开,70℃时阀门关闭,阀门叶片可在0°-90°范围内五档调节。




  性能:




  (1)温度70℃时熔断器动作阀门关闭。




  (2)手动关闭,手动复位。




  (3)手动改变叶片开启角度。




  (4)开闭后发出一路电讯号。




  全自动防烟防火阀FHZ-SFVD




  适用:




  适用于有防烟防火要求的通风空调系统的风管上,特别适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑物,因灭火时释放气体前要求关闭所有阀门,灭火完毕后,又应该打开阀门进行通风排气;以及当排烟系统兼做通风空调系统时,既要考虑通风时空气调节要求,又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求,还适用于通风、空调管道装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。




  功能:




  (1)阀门平时呈常开状态,由控制中心输出的DC24V电源(DC24V±10%,0.3A±10%)可以使阀门自动关闭,并能联锁通风,空调风机停止,输出关闭信号。




  (2)70℃时,温度熔断器动作,阀门关闭。




  (3)按阀门上执行器的手动按钮,阀门关闭。




  (4)当需要防烟防火阀再次打开时,电信号(DC24V、0.4A)可以使阀门自动复位到原先开启状态复位扭矩>12N·M,并可联锁通风,空调风机自动启动。




  (5)阀门既可中央控制室集中控制,又可单元自动控制。




  (6)这种机械中设有扭矩调节装置,可根据防火阀规格调整其动作扭矩,以确保动作可靠性,动作扭矩分三档:弱1N·M,中1.5N·M,强3N·M。