采用隔离变压器次级电源整流供电的起重电磁铁外壳接地的接线技巧与禁忌 1.安全要求 (1)隔离变压器输入和输出绕组电气上永久是隔离的。绝缘电阻不小于7MΩ。 (2)隔离变压器输入绕组与金属外壳间的绝缘电阻;I类变压器为2MΩ;II类变压器为7MΩ。 (3)隔离变压器输出绕组及电磁铁电源与地之间的隔离不低于输入和输出绕组间的隔离程度。 2.接地的接线方法和技巧 这里的接地是指与电源的保护接地线PE连接。 (1)起重电磁铁电源的金属外壳不接地,悬空。 (2)I类变压器金属外壳接地,见图7-42;II类变压器金属外壳不接地,见图7-43。
7-43
(3)起重电磁铁电源带电部分不接地。 3.禁忌 (1)起重电磁铁的金属外壳禁忌接地。 (2)隔离变压器输出绕组与电磁铁电源,禁忌一端接地。 |
|