搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

泡沫灭火系统的这些知识点你知道吗?

[复制链接]
查看: 1150|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2017-5-22 06:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡沫灭火系统工作原理为:当发生火灾时闭式喷头出水,报警阀打开,消防水进入管网。当消防水通过比例混合器管路时,一部分水通过进水管路进入泡沫液贮罐,因为泡沫比例混合器喷嘴前后微小的压差,使得储存内的泡沫液经过吸液管被置换出与水混合,通过消防水的引射作用,将泡沫液掺进消防水中形成泡沫混合液流。     泡沫混合液从喷头喷出,在遇空气后自动生成灭火泡沫。由于该系统不需要特殊的泡沫喷头和泡沫发生器,大大简化了使用条件,且其水力计算可视同湿式自动喷水灭火系统,故一般的湿式自动喷水灭火系统按上述做法就改造成了自动喷水-泡沫联用灭火系统。     系统构成     泡沫灭火系统主要由泡沫消防、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。     一、按系统产生泡沫的倍数分类     按照所产生泡沫的倍数不同,可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统(灭火泡沫倍数:20~200)和高倍数泡沫灭火系统。     二、按系统组件安装方式分类     按照系统组件的安装方式,泡沫灭火系统可分为固定式系统、半固定式系统和移动式系统。     泡沫液和系统组件(设备)现场检查     一、泡沫液的现场检验     1、检查内容及要求     属于下列情况之一的泡沫液需要送检:     1)6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7、0t。     2)3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3、5t。     3)6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2、5t。     4)6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2、0t。     5)高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1、0t。     6)合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液。     2、检测方法     对于需要送检的泡沫液,需要按现行国家标准《泡沫灭火剂》的规定对相关参数进行检测。送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主要包括发泡倍数、析液时间、灭火时间和抗烧时间。     二、系统组件现场检查     主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等。     系统组件的强度和严密性检查:     1、检查内容及要求     (1)需要检查的系统组件。泡沫灭火系统对阀门的质量要求较高,如阀门渗漏影响系统压力,使系统不能正常运行。     (2)需要达到的要求。     ①强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的1、5倍;严密性试验压力为公称压力的1、1倍     ②试验压力在试验持续时间内要保持不变,且壳体填料和阀瓣密封面不能有渗漏     ③试验合格的阀门,要排尽内部积水,并吹干     ④密封面涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,并作出明显的标记     系统组件安装调试与检测验收     一、系统组件调试     1、泡沫比例混合器(装置)的调试     1)调试要求:泡沫比例混合器(装置)的调试需要与系统喷泡沫试验同时进行,其混合比要符合设计要求     2)检测方法:用流量计测量;折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量     2、泡沫产生装置的调试     1)调试要求:     ①低倍数(含高背压)泡沫产生器、中倍数泡沫产生器要进行喷水试验,其进口压力要符合设计要求     ②泡沫喷头要进行喷水试验,其防护区内任意四个相邻喷头组成的四边形保护面积内的平均供给强度要不小于设计值     ③固定式泡沫炮要进行喷水试验,其进口压力、射程、射高、仰俯角度、水平回转角度等指标要符合设计要求     ④泡沫枪要进行喷水试验,其进口压力和射程要符合设计要求     ⑤高倍数泡沫产生器要进行喷水试验,其进口压力的平均值不能小于设计值     3、泡沫消火栓的调试     1)调试要求:泡沫消火栓要进行喷水试验,其出口压力要符合设计要求     2)检测方法:用压力表测量     二、系统功能测试     1、系统喷水试验     1)试验要求:手动灭火系统时,以手动控制的方式进行一次喷水试验;自动灭火系统时,以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验     2)检测方法:用压力表、流量计、秒表测量。手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐进行喷水试验;自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行喷水试验     2、低、中倍数泡沫系统的喷泡沫试验     试验要求:     低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;喷射泡沫的时间不小于1min;实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数,及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间,要符合设计要求。  3、高倍数泡沫系统喷泡沫试验     试验要求:     高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫时间不小于30s,实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间要符合设计要求。     三、消防验收抽样检查及功能性测试     系统组件的验收:     1、系统水源的验收     2、验收要求:     ①室外给水管网的进水管管径及供水能力、消防水池(罐)和消防水箱容量,要符合设计要求     ②当采用天然水源作为系统水源时,其水量、水质要符合设计要求,并需要检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施     ③过滤器的设置要符合设计要求     3、水泵接合器的验收     验收要求:水泵接合器的数量及进水管位置要符合设计要求,水泵接合器要进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量要符合设计要求     系统维护管理     一、系统检查与维护     (一)消防泵和备用动力启动试验     每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于5s,试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状     (二)系统月检内容     1)对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,各部件要完好无损     2)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求     3)泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭,不能有锈蚀     4)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤     5)对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求     6)对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣     7)动力源和电气设备工作状况要良好     8)水源及水位指示装置要正常     二、系统常见故障分析及处理     1)泡沫产生器无法发泡或发泡不正常     主要原因:①泡沫产生器吸气口被异物堵塞;②泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求     解决方法:①加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理;②加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测     2)无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水     主要原因:储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏     解决方法:严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理     3)囊式压力比例混合装置中因胶囊破裂而使系统瘫痪     主要原因:①比例混合装置中的胶囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂;②因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致胶囊破裂     解决方法:①对胶囊加强维护管理,定期更换;②采用合格产品,按正确的方法进行灌装     4)平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作     主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏     解决方法:①选用耐压强度高的膜片;②平时应加强维护管理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表