|
矿用变压器检修质量标准 外观检查 零部件齐全、完整、紧固。 瓷瓶清洁,无裂纹破损,无放电痕迹。 通气孔有护圈,不堵塞,放油孔护铁完整。闸阀开闭灵活,不渗漏。 油箱、散热管及接线盒无明显变形,个别散热管变形不大于管径的1/3。 油位计指示清晰,无油垢,油量符合油温线标志,不低于15℃油温线。 各部位密封合格,不渗油。 运行无异响,上层油温不超过85℃。 接线装置 接线符合要求,接线柱无烧伤或秃扣。接线应采用线鼻子或过渡接头连接。 分接开关完整无损,动作可靠,指示位置正确。 绝缘性能 线圈及套管的绝缘电阻在20℃时不低于下列数值,并有规定期内的测定记录: 6KV:250MΩ; 3KV:150MΩ; 660V:35MΩ; 380V:18MΩ; 绝缘油耐压强度不低于20KV,油质合格,有规定期内的测试记录。 保护装置 过电流保护动作灵敏。温度计指示正确。 接地装置符合规定。 |
|