详析电缆桥架的荷载

[复制链接]
查看: 1165|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2017-4-16 19:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。     静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。     动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

QQ截图20160329103903

QQ截图20160329103903
   选用桥架的步骤     (1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。     (2)计算每层电缆的均布荷载(kN/m2),初步确定桥架的型号、规格。     (3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:     Q使用=q1+q2     式中:q1--电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/     m2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;     q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/     m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。     表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2     按最大弯距相等的条件折算:     令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι     ∵P=90kg     ∴q2=180/ι     式中:P--1人的荷载(kg)     ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)     q2--1人的等效均布荷载(kg/m)     根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。     (4)挠度     挠度值如何取定,还尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。     胀缩问题     由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:     Δt=11.2×10-6×60deg(度)×1000mm     由此得出结论:     温差为60℃时,Δι=0.672mm/m     温差为50℃时,Δι=0.560mm/m     温差为40℃时,Δι=0.448mm/m     工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:     当温差为40℃时为50m;     当温差为50℃时为40m;     当温差为60℃时为40m;     接地     根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。     (1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻     应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:     r=ρ·L/S     式中:ρ=15×10Ω-6/cm(20℃);     L=长度按100mm计算;     S=截面积cm2。     (2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。     表2梯架于托盘的单位电阻值     (3)电缆槽的单位电阻值见表3     (4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:     R=L(r+1/3r’)     式中:     R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);     r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)     r’--直接板固定螺栓接触电阻。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表