搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

电力负荷按其重要性分级及对供电电源的要求

[复制链接]
查看: 594|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2017-3-12 03:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力系统中,负荷指的是用电设备所消耗的功率或线路中流过的电流。为使供电工作达到安全、可靠、经济、合理的要求,就必须了解电力负荷的性质及其计算。   负荷分级及对供电电源的要求     电力系统的负荷,技其对供电司靠性的要求从中断供电所造成的人身伤亡、设备损坏,在政治、经济上所造成的损失和影响程度,可分为三级:      (一) 一级负荷     一级负荷是指突然中断供电将造成人身伤亡;或在经济上造成重大损失,如重大的设备损坏、重大产品报废、给国民经济造成重大损失;或在政治上造成重大的影响或引起公共场所秩序严重混乱等电能用户。     在一级负荷中,特别重要的负荷是指中断供吧将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所不允许冲断供电的负荷。     因为一级负荷属于重要负荷,要求供电系统无论是正常情况还是发生事故时,都应保证连续供电。因此,一级负荷应有两个独立的电源供电。所谓独立电源,就是当一个电源发生故障而停止供电时,另一个电源应不受其影响,能继续供电。     对一级负荷中特别重要的,除要求上述的两个独立电源外,还要求增设应急电源,以便当工作电源突然中断时,保证企业安全停产。为保证对特别重要负荷的供电,严禁特其他负荷接人应急供电系统。     常用的应急电源有:独立于正常电源的发电机组、干心池、蓄电池,独立于正常电源的专门供电线路。     (二)二级负荷     二级负荷是指突然中断供电,将在政治上、经济上造成较大损失的负荷,如中断停电将造成主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等电能用户。     二级负荷是属于较重要的负荷,与一级负荷相比,停电造成的后果没有那么严重。由于它在供配电系统内所占的比例较大,所以应由两回线路供电,供电变压器也应两台。要求做到:当其中一回线路或一台变压器发生常见的故障时,不中断对二级负荷的供电,或中断后能迅速恢复供电。对二级负荷的两回线路应引自不同的变压器或不同的母线段。在负荷较小或地区供电困难时,可由一回6kv及以上的专用架空线供电。当采用电缆线路时,应采用两根电缆线路供电,每根电线应能承受100%的二级负荷。    (三)三级负荷        三级负荷为一般的电力负荷,即所有不屈于一、二级负荷者。     三级负荷不属于重要负荷,对供电电源无特殊要求,允许停电的时间较长,一般由单回线路供电即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表