搜索
cad2007下载
软件下载
solidworks下载
proe下载
机械标准
机械招聘
机械图纸
机械百科
机械交易网
网站建设
机械设计手册
proe视频教程
cad2013视频教程
solidworks2008视频教程
CAD2004视频教程

故障放电耦合器的设计与安装

[复制链接]
查看: 936|回复: 0

该用户从未签到

发表于 2017-2-8 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.耦合器的设计原则     ①确定被测脉冲电流的状况,如脉冲上升沿、脉冲宽度、脉冲幅度及工作环境等。     ②确定耦合器的灵敏度。     ③根据自积分条件选取磁性材料、线圈匝数N、信号电阻R等参数。     ④在实际制作中,应当注意屏蔽的问题。在大型发电机的运行现场,存在着较强的干扰电磁场,这些强烈的干扰将影响测试精度,有时甚至会淹没待测信号。因此必须采用屏蔽技术以减小或消除干扰的影响,对磁场干扰主要采用铁屏蔽;对电场干扰主要采用铜或铝屏蔽。在现场使用时最好采用双屏蔽以提高抗干扰能力。信号的输入和输出应采用高频同轴屏蔽电缆连接,连接处采用高频连接头。     ⑤对自积分型的电流传感器线圈,其输出电压与被测电流在线圈巾的位置无关。但在测量高频信号时,若被测电流引入位置不对称,各种杂散参数对被测信号和输出信号的影响变大,会使测量精度下降,甚至波形产生畸变。因此为了准确测量被测电流的波形,应使被测电流的引线从线圈几何中心通过。     2.耦合器的安装     (1)耦合器的固定与绝缘     在大型发电机运行现场,耦合器外壳应与安装点的接地处绝缘,以防引入干扰。在振动强烈的位置,耦合器应牢固固定,并加防振措施,以免振动引起内部断线、接触不良及参数变化,造成工作异常。     (2)耦合器的安装位置     根据现场情况,耦合器可套装在电机绕组中性点的电压互感器的接地线上或电机绕组高压出线端的外加电容接地线上,也可以套装在电机绕组高压出线的单相或三相PT的接地线上。     在实际应用中,一般多选择在发电机的中性点上安装故障放电耦合器。这样做的优点是:     ①中性点对地电位较低(理论上为零电位);     ②电机中任何位置的放电脉冲都会流过中性点:     ③在中性点接地变压器处容易接近中性点,便于在实际中进行操作。     在电机高压出线端采用外加电容的方法应注意:其安装位置距电机越近越好,具体位置应根据现场的情况来决定。100 MW以下的电机一般采用架空母线的方式,这样使安装电容的位置容易找到;200 MW以上的发电机则采用封闭母线,这种方式使安装电容的位置难以确定。外加电容应有足够的耐压等级和耐局部放电能力,在安装前必须经过耐压及局部放电实验,电容值一般取1000 pF左右。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Copyright © 2012-2035 厦门鑫时器科技有限公司 版权所有
闽ICP备2023009579号-1 技术支持:机械网站建设  Powered by Discuz! X3.4
快速回复 返回顶部 返回列表