TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
---|
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
|
数控机床在生产现场的保扩接地也是一个普遍存在的问题。很多数控机床的用户对三相动力电源的中线和保扩接地的区别认识模糊。数控机床在生产现场的保护接地是影响数控机床可靠性的重要因素之一。我国的动力电源为三相380vAc,采用三相四线制的供电方式。数控机床属于敏感电气设备,在通用电气安装标准中规定,数控机床必须连接保护接地.如果在数控机床内需要使用中线连接单相的用电设备,比如24v直流稳压电源或空调等,必须得到机床用户的认可。在数控机床的电气柜中,中性线与保护接地必须分开。
绝对不能把中性线用作数控机床的保护接地。如果在数控机床电气系统的设计时使用三相电源的中性线,则必须在数控机床的技术文件中有明确的描述,如数控机床的安装调试说明书或数控机床的电气图。在数控机床的电源端子上对中性线提供带有字母N的标志,保护接地端子应提供带有“PE”字母的标志。在电气柜内部中性线和保护接地电路之间是不相连的。也不应将保护接地与中性线在数控机床的外部连接后作为PEN与PE端子连接。
中性线是供电电网中消除电网不平衡的回路。虽然中性线在变电站一端已经做了接地 处理,但是中性线绝对不能作为保护接地使用。许多用户错误地认为由于:三相四线制供电 系统中没有保护接地,所以只能使用中性线作为保护接地。其实保护接地不是来自二相四线制的供电系统,而是来自生产现场。首先,电气设备的保护接地的目的是保护操作人员的人身安全;其次,是保护数控机床中各个电气部件的安全可靠。尽管中性线在变电站一端已经做了接地处理,但是从数控机床的工作现场或变电厂或变电站的接地之间可能相距很远,而车间内使用三相动力电源的各种设备产生的不平衡电流都要通过中性线流向变电站的接地点,由于导线电阻与导线的长度有关,因此中性线内的不平衡电流就会产生一个较强的电势而使整个机床带电,危害各电敏元器件,甚至可能导致数控机床操作人员的人身伤害。所以,绝对不能将车间三相电源的中性线作为保护接地与数控机床PE端子的连接.
车间现场的保护接地是各种设备稳定可靠运行的摹本保证。在建设新的数控加工车间时,必须考虑到车间内接地的设计,使每个工位的配电箱都配备独立的保护接地。对于旧厂房中的数控设备,应对供电系统进行改造,使每个工位的保护接地满足国家标准的要求.数控设备生产现场基础的建设或改造是保证设备稳定运行的基础,它可以减少设备的停机时间,为企业产生更高的经济效益.
|
|