|
功率差动继电器校验仪
1功率差动继电器校验仪特性 1)功能特性:
功率差动继电器校验仪有性能稳定,功能齐全,操作简单等特点,可依以下项目试验:
1.潜动试验(功率)
2.动作区和最大灵敏角检验(功率)
3.动作电流(差动)
4.直流助磁(差动)
5.动作安匝(差动)
6.制动特性(差动)
2) 校验方法:
1.潜动试验
电流潜动:电压回路端钮⑦、⑧间经20Ω电阻短路、电流回路通入额定电流,测极化继电器线圈⑨、⑩端钮上的电压,不大于0.1V。
电压潜动:在电压回路加100V电压,将电流回路开路,测极化继电器线圈上的电压,对于LG-11型,允许电压不大于0.1V,对于LG-12型,允许有不大于1.0V的制动电压。
潜动调好后,将继电器推入面板上的底座,将电压调至100V,打开输出开关,继电器触点不应有瞬间接通现象。
2.动作区和最大灵敏角检验
本仪器的面板上有移相粗调开关,共分六档,每档为30°移相角,可使移相角在0°~360°间连续可调,调整相位角时每档应连续变化,否则改变电源相序。
通入100V的电压和5A电流,然后调整相位角0°~360°,此时可由相位表读出继电器动作时电压超前电流的角度和滞后的角度,以电流为基准画出此两角度作角平分线,与电流之间的夹角即为最大灵敏角,在额定电流电压下,动作区≥115°,最大灵敏角与制造厂规定相差不超过±10°。
3.继电器记忆作用检验
在灵敏角下,当电流通入0.5倍额定电流和10倍额定电流时,将电压调至100V,关闭输出开关,继电器应可靠动作。
2功率差动继电器校验仪参数 1、输入电源:三相四线
2、交流电压输出:0-250V 连续可调
3、交流电流两流两路同时输出:0-50A 连续可调
4、直流电流:0-15A 连续可调
5、移相输出:0°-360°连续可调
6、电压、电流均为三位半数字表显示,准确度:±0.5%
7、相位为数字式相位显示,准确度:±1.0%
3功率差动继电器校验仪注意事项 1.请严格按照继电器校验规程使用本仪器。校验功率继电器时,不要打开直流电流(IDC)输出开关,否则将会出现严重后果。因为直流电流与交流电压输出共用端钮。
2.切换功能转换开关5时,必须把所有调压器都回到原位,并把输出开关7拨到下面。
3.本仪器使用三相四线电源,请将ABC相与仪器上电源ABC相相对应接入,否则相位将混乱。A、B、C相均使用5A保险管,更换保险管时打开面板。
4.仪器使用时不得带电切换功能开关5。
5.输出交流电压和交流电流IAC时,必须打开移相粗调开关。
6.使用与存放应置于干燥,通风无腐蚀性气体的室内。
7.本仪器发生故障,应由专业人员检查、维修,不允许非专业人员打开机壳,否则会扩大故障。 |
|