原因分析: ①条石挡墙地基承载力不够,未置于中风化层或换土层上; ②上下砌石为错开砌筑; ③料石与毛条石之间搭砌不足或未搭砌; ④水平灰缝、竖缝灰浆不饱满,砂浆不计量; ⑤泄水孔不按规定留设或堵塞 防治措施: ①挡墙应置于中风化层上或置于换土夯填持力层上,并有足够的承载能力,第一排料石应丁砌,靠内侧用细石砼做成返水坡度; ②当外墙为料石,中部采用毛石砌筑,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm,当墙体里外均为料石组砌,其丁砌料石长度应是顺砌石长度,并应满足内外搭砌,上下错缝,但不宜小于料1/3,拉结石、丁砌石交错设置; ③砂浆(石粉)应严格计量,控制水灰比,灰缝厚度不宜大于20mm,砂浆饱满度不应小于85%,砂浆强度不宜小于10M; ④泄水孔均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔,孔内清洁、通畅,泄水孔与土体间铺设长宽各为300厚200mm的卵石或碎石作疏水层; ⑤挡土墙内侧回填应随砌随分层夯填,墙顶应有适当的流水坡度 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 |
|