(1)高强度螺栓的品种、规格、性能应符合国家产品标准和设计文件的要求,并具有产品质量合格证明书。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时,应分别随箱带有扭矩系数和紧同轴力(预拉力)的检验报告。 (2)高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副,应按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)附录B的规定,分别复验其扭矩系数和预拉力。复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验。 (3)制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位,按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)附录B的规定,对高强度螺栓摩擦面进行抗滑移试验。试验以2000t为一批,不足一批则可视为一批,每批取三组试件。 (4)高强度螺栓的拧紧顺序,应从螺栓群中部开始,向四周扩展,逐个拧紧。 (5)钢框架梁与柱接头采用腹板为栓接、翼缘为焊接时,宜按先检后焊的方式进行施工。 (6)高强度螺栓宜通过初拧、复拧和终拧达到拧紧的目的,每完成一次应作出标记,防止漏拧。 (7)高强度大六角头螺栓连接副终拧1h后、24h内进行终拧扭矩检查。 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,梅花头来拧掉的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副,应采用扭矩法或转角法进行终拧并作出标记,接高强度大六角头螺栓连接副进行终拧扭矩检查。 |
|