    1.预警功能
    当起分量≥90%(可人工更改)额外载荷时,宣布低频声光报警。

    2.报警维护
    当起分量≥100%(可人工更改)额外载荷时,宣布高频声光报警,若延时必定时刻(可人工设定)后,仍未消除报警,则主动断开上升电路,制止提高动作,一起宣布接连长鸣报警声和报警指示灯高频闪耀。

    3.当即维护
    当起分量≥110%(可人工更改)额外载荷时,当即断开上升电路,制止提高动作,一起宣布长鸣报警声和报警指示灯高频闪耀。

    4.相序维护
    当接入的三相电源相序错误时,宣布声光报警,显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    5.缺相维护
    a、本设备接通电源时,假如缺A相或B相,则本设备因无作业电源而不作业,串在起重机操控回路中的本设备内部常开触点处于断开状况,使起重机无法进行上升和降低操作,但无声光报警和毛病代码显现。
    b、当本设备接通电源时,假如缺C相,则宣布声光报警,显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。
    c、在江门起重机电机作业过程中,当检测到某相电流为零时,宣布声光报警,延时一段时刻(可人工设定)后,显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    6.短路维护
    当电机恣意一相作业电流≥600%额外电流时,宣布声光报警,若继续0.8秒未消除,则显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    7.堵转维护
    当电机恣意一相作业电流≥400%额外电流时,宣布声光报警,若在发动时刻内继续未消除,则显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    8.三相不平衡维护
    当恣意两相电流相差≥60%时,宣布声光报警,若继续5秒未消除,则显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    9.欠压维护
    当三相电源电压平均值小于欠压设定值时,宣布声光报警,若继续5秒未消除,则显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    10.过压维护
    当三相电源电压平均值大于过压设定值时,宣布声光报警,若继续5秒未消除,则显现毛病代码,一起断开总电源操控触点和上升电路操控触点,制止全部操作。

    11.过流维护
    过流维护动作时刻为反时限特性维护,维护动作时刻可根据用户需求自行设定,值序号对应的电流倍数与维护动作时刻特性详见说明书。