    检查步骤如下:

    (1) 接自控或遥控的启动指令后,柴油发电应能自动启动。
    (2) 机组自动启动后第3次失败时,应发出启动失败信号;设有备用机组时,程序启动系统应能自动地将   启动指令传递给另一台备用机组。
    (3) 从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min
    (4) 柴油发电机自动启动成功后,首次加载量应不低于50%标定负载。
    (5) 接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正   常后,柴油发电机应能自动切换或自动停机,其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。
    6、自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。
    7、空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。
    8、自动补给功能要求。机组应能自动向启动电池充电。
    9、自动保护功能要求。机组应有缺相,短路(不大于250KW),过电流(不大于250KW),过速,水温缸  温高,油压低保护。
    10、线电压波形正弦畸变率。在空载标定电压,标定频率下,线电压波形正弦畸变率<5%。
    11、电压稳态调整率
    ≤250KW >250KW
    3% 2%
    12、电压瞬态调整率
    ≤250KW >250KW
    20% 15%
    13、电压稳定时间
    ≤250KW >250KW
    ≤2s ≤1.5s
    14、电压波动率
    ≤250kw >250kw
    0.8% 0.5%
    15、频率稳态调整率
    ≤250kw >250kw
    3% 3%
    16、频率瞬态调整率
    ≤250kw >250kw
    9% 9%
    17、频率稳定时间
    ≤250kw >250kw
    5s ≤5s
    18、频率波动率
    ≤250kw >250kw
    ≤0.8% ≤0.5%
    19、三相不对称负载下的电压偏差
    柴油发电机组在25%的三相对称负载下,在任一相再加25%标定相功率的电阻性负载,机组应能正常工作,线电压的最大或最小值与三线电压平均值的5%。
    20、噪声
    在距机组柴油机和发电机1m处的噪声声压平均值:
    ≤250KW >250KW
    ≤102db(A) ≤108db(A)